qian2011shen 2012-12-24 20:59
      空调第一次开机,制热模式:A  室外机开始没有水滴,运行1~2小时左右,出现化霜保护,停机后有水滴。
                                                 B  室外机有水滴,一直在滴水。
          上述A;B现象哪一种正常,或  正常制热是怎么样的?

gtx480 2012-12-24 22:13
冬天使用空调制热,由于室外温度较低,空气中的水分会凝结到外机组蒸发器上并结霜,时间长了就会阻塞风道,
造成制热效率下降或不制热,空调制热室外机结霜与冰箱内制冷结霜原理基本上是一样的,
结霜太多会影响空调的工作效率,所以空调会进行自动除霜。除霜当然得滴水了。
另外根据空调工作原理室外温度低于零下5度时,空调制热效果会下降。
在北方如果冬天使用空调制热,一般选用带电辅助(电热管)功能的冷暖空调以拟补由于室外温度过低,
致使制热效率下降的问题

wanghao96985 2012-12-25 22:17
学习~\(≧▽≦)/~啦啦啦谢谢啊我家的就有水,,

forzaa 2012-12-26 11:04
不管制冷制热外机有水都正常

制冷:凝露水,说明制冷效果好,一般出风口温度要和室内温度相差10度以上,凝露水越多说明温差差距越大

制热:外机化霜,化霜时停机也属于正常现象

sk2088876 2012-12-26 22:58
滴不滴水是根据室外环境温度来的